发帖
评论
急 空调问题
-
老玩童 2015-04-05
高压一般在十二三公斤低要一般在二三公斤如果膨胀阀外面接冰就是缺氟
回复(0)
-
天天尽头 2015-04-04
哦 多谢指点 可以确定不是结冰 因为从头到尾都不制冷 手摸冷气泵管头一点冷感都没有 泵可确定是好的 问题就在膨胀阀和干燥瓶上 还是先从简单下手 把干燥瓶换了先 不行就肯定是膨胀阀了 我现想问是高低压管的正常压力是多少??
回复(0)
-
天天尽头 2015-04-04
哦 多谢指点 可以确定不是结冰 因为从头到尾都不制冷 手摸冷气泵管头一点冷感都没有 泵可确定是好的 问题就在膨胀阀和干燥瓶上 还是先从简单下手 把干燥瓶换了先 不行就肯定是膨胀阀了 我现想问是高低压管的正常压力是多少??
回复(0)
-
老玩童 2015-04-04
干燥瓶修一次换一次!高压高!低压低就是膨胀阀有问题,高于高压值,低于负值,先正常,后不正常,也可能是冰堵,所以要看各个时间的高低压值,
回复(0)
-
我爱我挖! 2015-04-04
干燥罐,膨胀阀
回复(0)
-
天天尽头 2015-04-04
要怎么判断??我估计1是膨胀阀 2是雪种干燥瓶 怎么能确定出原因??
回复(0)
-
住友75小挖 2015-04-04
空调管路里有空气
回复(0)
-
老玩童 2015-04-04
可能膨胀阀堵塞只是可能要有各个段的高低压直才能判断
回复(0)
-
缸内直喷 2015-04-04
这个真的回答不了你,得等专业人员回复
回复(0)
-
齐市阿飞 2015-04-04
皮带松了吧
回复(0)
已展示全部评论