空调是由,压机,冷凝器,干燥器,蒸发器,膨胀阀,管子,冷凝风扇,蒸发箱风扇,压力开关,等组成。

氟作为媒介!
要想修好空调,就要了解氟的特性,氟的特性就是,高压高温,散热,变成液体,低压常温,有蒸发箱,变成气体,这时吸热。

当空调管道里有足够氟时,压机运转从低压管道吸入氟气,经过压机压缩成高压气体,经过冷凝器,冷凝,散热,变成液体过滤干燥后到膨胀阀,由于高压气体不断从低压压入,形成高低压,高压液体从膨胀阀处喷出变成低压气体,这时要进行吸热。由蒸发箱电扇把空气进行交换,室内就冷下来了!

检查氟的充的量,在25度常温下,高压15公斤左右,低压2.5公斤左右,说明细通没有问题了,氟加够了。

低压感应器,上面有标称0.2公斤,断开,30公斤左右断开。

第一个图就是膨胀阀,二是系统构成,3是充氟压力表,兰色是低压,红色是高压,4是干燥器,5是压机内部原理图。

压机主要坏的原因是缺氟,缺油。
管子漏气原因是接口胶圈老化,管子胶皮老化。
过滤器坏了是里面脏动西过多,堵住了。
膨胀阀损坏是,老化,自动调节失效。
蒸发器坏了是,长期在恶劣环境下腐蚀漏气了。

冷凝器坏了是外力磕碰。压力感应器坏了是内部卡死,或漏气。
维修,当你感觉空调不凉快了,你就说明氟气少了,这时就要补充氟气了。
当补充后没一个星期,就要考虑有漏气地方了。
检漏把系统用打压机打到14公斤,高低压都是。保压20分钟内表有下降趋势,用洁洁灵水,喷空调个个接头,及管子冷凝器等。有漏气的就看见了,如果没有漏气的就要考虑蒸发器漏气了,

漏气解决后系统要进行抽真空了,最少30分钟真空,然后加冷冻油,加氟,启动机子,从低压加到高压15低压2.5左右观察孔没有气泡就好了,这样你的空调就好了这样修好的空调至少能用2年!