空调器故障原因分析故障现象:空调器多数不制冷,少数制冷效果差

故障引发原因:因安全阀开启冷媒泄漏占30%、压力开关泄漏占20%、冷媒 充装数量不足占50%

现场检验:额定转速时压缩机进口压力低于规定值,出口压力大于规定值;导致压力开关泄漏,安全阀开启泄压。
引发故障的原因:压缩机至冷凝器、冷凝器至储液干燥罐的压力管因固定管夹压得过紧,管道受压迫变形严重,导致冷媒通过困难,压缩机出口压力不能及时输送到冷凝器,压力开关失效,安全阀开启泄压;同时过高的压力
维修小技巧
 摸   压缩机正常运行20-30分钟后,摸一摸吸气管、排气管、压缩机、蒸发器出风口、冷凝器等部位的温度,凭手感便可判断制冷效果的好坏
1.压缩机温度一般在90-100℃
2.摸蒸发器的表面温度。工作正常的空调器蒸发器各处的温度应该是相同的,其表面是发凉的,一般在15℃左右,裸露在外的铜管弯头处有凝露水。
3.摸冷凝器的表面温度。空调器开机运转后,冷凝器很快就会热起来,热得越快说明制冷越快,在正常使用情况下,冷凝器的温度可达80℃左右,冷凝管壁温度一般在45-55℃。
4.摸低压回气管表面温度。正常时,吸气管冷,排气管热。手摸应感到凉,如果环境温度较低,低压回气管表面还会有凝露水,如果回气管不结露,而高压排气管比较烫,压缩机外壳也很热,很可能是制冷剂不足,如果压缩机的回气管上全部结露,并结到压缩机外壳的一半或全部,说明制冷剂过多。
5..摸高压排气管温度。手摸应感到比较热,夏天时还烫手
6.摸干燥过滤器表面温度。在正常情况下,手摸干燥过滤器表面感觉略比环境温度高。如果有凉的感觉或凝露,说明干燥过滤器有微堵现象
7.摸出风口温度。手应感觉出风有些凉意,手停留的时间长就感到有些冷
看
1.先看空调器外形是否完好,各个部件的工作是否正常。
2.其次,看制冷系统各管路有无断裂,各焊接处是否有油迹出现,焊点有油迹则可能有渗漏。
3.再仔细看一下电器元件的插片有无松脱现象,各连接铜管位置是否正确,有无铜管碰壳体。
4.最后,看一下离心风叶和轴流风叶的跳动是否过大,电动机和压缩机有无明显振动。E:看高、低压压力值是否正常,环境温度在30度时,低压约为0.49~0.54Mpa,高压约为1.17~1.37MPa,环境温度在35度时,低压约为0.58~0.62Mpa,高压约为1.93Mpa,环境温度在43度时,低压约为0.68Mpa,高压约为2.31Mpa
5.看看毛细管低压部分的结霜情况。正常制冷时,在压缩机运行之初,毛细管会结上薄薄的一层霜,随后就逐渐化掉,但制冷剂不足或管路堵塞都会发生挂霜不化的现象。[值得注意的是,室外热交换器在冬季按热泵循环方式工作时,它属低压、低温部件,也可能发生制冷剂泄漏和堵塞。如果毛细管出口至室外热交换器入口这一管段上有霜而其它部分干燥,表明毛细管已半堵。从表面看,制冷剂不足和半堵塞的现象是一致的
6.空调器运转时,一般应先看一看空调器的外部工作条件,例如室内、外环境温度是否过高或过低,过滤网是否太脏或有无通风不良等现象,以便排除外部原因及安装使用不当等因素