发帖
评论
空调又坏了
-
黄波涛 2013-08-30
进来参观学习一下
回复(0)
-
汉中御龙 2013-08-28
用歧管表打下机到了。。一般有1冷媒过量系统压力过高2冷媒量太少活无冷媒压力不足3进空气表现为半小时正常而后制冷不佳4冷凝器散热不良5干燥瓶失效6膨胀阀灵敏度下降7高低压开关异常8蒸发器温度传感器失效。。 从你说的情况看。于两个可能1系统空气过量有漏气地方2蒸发器散热不好。。。。:)
回复(0)
-
battle1111 2013-08-28
压缩机一般是由冷凝器压力开关和压缩机继电器串联控制的,查一下这两个件,如果没有问题就是空调的控制面板坏了(或温度传感器故障导致控制面板输出有问题)
回复(0)
-
180315038 2013-08-02
先查温控,最后查压力,然后才是散热器,管路,干燥瓶,膨胀阀 先简后难
回复(0)
-
tian89 2013-08-02
空调的温度控制器坏了!使他乱控制空调泵!这只能是初步判断!
回复(0)
-
wuyh 2013-08-01
正常状态下压缩机也是一下转一下不转。一般压缩机是受贮液罐上的压力开关、蒸发器处的温控开关两者控制的。当空调内部系统压力过高、过低时压力开关会起作用断开,导致压缩机不工作;蒸发器处的温控开关感应到室内温度下降到设定温度时也会断开压缩机电磁线圈的。还得具体看空调的配置情况,比如有的还加装有阳光传感器、防结霜传感器等等,出现故障都有可能出现制冷效果不理想的情况。
回复(0)
-
LiuG-E 2013-07-24
首先,压缩机皮带松了没有?另外,压缩机一下转一下不转,说明内部存在高压,可能是内部由于堵塞高温,高压,而堵塞原因可能存在冰堵,先停机1个小时,然后启动机子开空调,如果故障重现,那就是不是冰堵,应该是内部堵塞了,内部堵塞的话,看蒸发器有没有堵塞,堵塞了散热不好会引起高温(堵塞)断电的,压缩机就好表现通一下,短一些。目前想到这些!对了高低压开关也要看下有没有损坏。
回复(0)
-
721172629 2013-07-20
压缩机不行了
回复(0)
-
wuyan 2013-07-18
果断去紧皮带
回复(0)
-
wenxuan 2013-07-18
天气原因,天热容易烧压缩机的。
回复(0)