拆就是最简单的了
回复(0)
-
铁甲小博 2013-04-11
拆来拆去的真麻烦,有简单的方法没
回复(0)
-
挣钱养家 2013-04-11
是这样的,不行只能拆
回复(0)
-
雷心听戏 2013-04-10
堵管后首先反泵,不行的话就拆除堵管那段的输送管
回复(0)
-
自由飞祥 2013-04-07
顶一个
回复(0)
-
闪电链 2013-04-07
4局部漏浆造成的堵管 由于砂浆泄漏掉,一方面影响混凝土的质量,另一方面漏浆后,将导致混凝土的塌落度减小和泵送压力的损失,从而导致堵管。漏浆的原因主要有以下几种: 4.1输送管道接头密封不严 输送管道接头密封不严,管卡松动或密封圈损坏而漏浆。此时应紧固管卡或更换密封圈。 4.2眼镜板和切割环之间的间隙过大 眼镜板和切割环磨损严重时,二者之间的间隙变大。当间隙大于%--时,须通过调整异形螺栓来缩小眼镜板和切割环之间的间隙,若已无法调整,应立即更换磨损件。本办法仅适用于“S”阀系列混凝土泵。 4.3混凝土活塞磨损严重 操作人员应经常观察水箱中的水是否浑浊,有无砂浆,一旦发现水已浑浊或水中有砂浆,表明混凝土活塞已经磨损,此时应及时更换活塞,否则将因漏浆和压力损失而导致堵管,同时还会加剧活塞和输送缸的磨损。 4.4因混凝土输送缸严重磨损而引起的漏浆 若每次更换活塞后,水箱中的水很快就变浑浊,而活塞是好的,则表明输送缸已磨损,此时需更换输送缸。
回复(0)
-
闪电链 2013-04-07
2管道连接原因导致的堵管 管道接法错误很容易导致堵管。接管时应遵循以下原则: 管道布置时应按最短距离、最少弯头和最大弯头来布管,尽量减小输送阻力,也就减少了堵管的可能性。 泵出口锥管处,不许直接接弯管,至少应接入5mm以上直管后,再接弯管。 泵送中途接管时,每次只能加接一根,且应用水润滑一下管道内壁,并排尽空气,否则极易造成堵管。 垂直向下的管路,出口处应装设防离析装置,预防堵管。 高层泵送时,水平管路的长度一般应不小于垂直管路长度的15%,且应在水平管路中接入管路截止阀。停机时间超过5min时,应关闭截止阀,防止混凝土倒流,导致堵管。由水平转垂直时的90度弯管,弯曲半径应大于500mm。 3混凝土或砂浆的离析导致的堵管 混凝土或砂浆遇水时,极易造成离析。有时在泵送砂浆时,便发生堵管现象,就是因为砂浆与管道中的水直接接触后,砂浆离析而引起的,预防办法是:泵前用水湿润管道后,从管道的最低点将管道接头松开,将余水全部放掉,或者在泵水之后,泵送砂浆之前,放入一海绵球,将砂浆与水分开。 泵送完毕清洗管道时,也要放入一海绵球,将水与混凝土分开,否则极易造成堵管。