发帖
评论
-
铁甲机手-先云 2013-03-27
如果你在现场你就知道 各种施工作是好多同时施工的,我不想再跟你继续探讨这个没意思的东西 我只想让大家知道怎么把坑挖漂亮挖规范挖的让施工单位满意老板满意老板赚钱我的工资就有保障 ,你这么厉害去工资做施工技术员吧一个月也有七八千块钱.拜拜
回复(0)
-
罩的住 2013-03-27
静压桩 不是根据楼层高低而决定他是否要用静压桩 有些11层得楼也需要打静压桩 根据土质和基础的沉载力来判断 2层的地下室 难道上面没楼层了??
回复(0)
-
铁甲机手-先云 2013-03-27
一个2层的地下室还需要打静载桩吗 ,建设单位不是傻子吧 ,主群楼17层 也没有打静载桩,4台大挖机相互作业 挖到最深的地方是十米,从正面看主楼的大坑会看出深浅不一的坑,那是因为主楼也有受力不同点,所以不可能完全挖个整坑,当初问过施工员,设计单位计算过受力点, 架设钢筋浇灌混凝土直到与地下室持平后开始架钢筋木工架模 做17层的办公楼办公主楼附带周围的地下室.
回复(0)
-
罩的住 2013-03-27
没有什么抗震桩。。只能说需要打下去的预制装混泥土强度 和里面布置的钢筋网大小。房子的设计要有抗震要求 一般是在锚固和 钢筋长度的搭接长度中和箍筋的弯钩角度中设置 静压桩做检测是用声波探测是否有断桩的情况 。。既然你这不是静压桩 那就是人工挖孔桩了 那既然有桩 为何不是桩基础 既然有独立的承台 为何不是独立基础 而你说的板基础 俗称滑板基础 是必须满盘基础布置钢筋 那为什么有一个个的方格子的砖模浇到好的承台呢
回复(0)
-
铁甲机手-先云 2013-03-27
什么叫桩基础, 桩基础 全部是用抗震的混凝土桩打桩的 桩中间是空芯的直径40公分左右 必须保证抗静载桩承载力,一般都是打完桩后要用沙袋加重2000T施压检测的, 坑中间一般是3到4个 ,比如 建32层的高层商品房,每个装焊接打桩到50米以下,当然看土质,有的土质好30米就够了 你看到图片上的桩是静载用的桩吗? 不懂装懂
回复(0)
-
罩的住 2013-03-27
由于这个地质土质勘探情况比较好,施工方没有打沉台桩,整个地下室用整板基础,大家可能不明白,就是全部用钢精混凝土硬化2米到10米的不等范围,主群楼有时候有10米厚的钢精混凝土。恐怖,多少吨铁阿。 首先你这句话就误导了 。。。你说的硬化2米-10米那个只能说是剪力强的 不能说是基础的 施工中没有沉台桩这一词 只有孔桩 和静压桩 和混泥土搅拌桩 既然图片上那么多桩 就说明 施工方搞完桩后 在桩上面做独立基础 而不是你说的叫整板基础。。。
回复(0)
-
我说了所有的坑中其中2个坑土质不行 监理单位不让. 施工方不可能再派个大挖机下来挖 ,当时所有的路被挖断了,不让挖机也不会用吊车吊, 就采取临时打几个水泥浇灌的桩 .明白?
回复(0)
-
Cayman 2013-03-27
哥们比如说小挖机放了一冬天了,春天要干活了,检修检修车,一般都检修什么阿.
回复(0)
-
罩的住 2013-03-27
不是桩基础 是什么基础呢? 难道打了桩不叫桩基础?
回复(0)