电磁阀的工作原理:电磁阀是利用电磁铁推动阀芯来控制压缩空气方向,从而控制气动执行器开关方向的。
其优点是操作简单,容易实现远程控制。
电磁换向阀根据不同要求可实现二位三通,二位五通等。
操纵电磁阀用的电磁铁分为交、直流两种:
(1)交流电磁铁的电压一般为220伏。其特点是启动力较大,换向时间短,价廉。但当阀芯卡住或吸力不够而使铁芯吸不上时,电磁铁容易因电流过大而烧坏,故工作可靠性较差,动作时有冲击,寿命较低。
(2)直流电磁铁电压一般为24伏。其优点是工作可靠,不会因阀芯卡住而烧坏,寿命长,体积小,但启动力较交流电磁铁小,而且在无直流电源时,需整流设备。
为了提高电磁换向阀的工作可靠性和寿命,近年来,国内外正日益广泛地采用湿电磁铁,这种电磁铁与滑阀推杆间无须密封,消除了O形密封圈处的摩擦力,它的电磁线圈外面直接用工程塑料封固,不另作金属外壳,这样既保证了绝缘,又利于散热,所以工作可靠,冲击小,寿命长。
电磁阀结构:电磁阀包括(线圈、磁铁、顶杆)。当线圈接通电流,便产生了磁性,跟磁铁相互吸引,磁铁就会拉动顶杆。关闭电源,磁铁和顶杆就复位了,这样电磁阀就完成了作功过程。这就是电磁阀的工作原理。电磁阀一般用于液压系统,来关闭和开通油路。实际上,根据流过介质的温度,压力等情况,比如管道有压力和自流状态无压力。电磁阀的工作原理是不同的。 
比如在自流状态下需要零压启动的,就是通电后,线圈整个把闸体吸起来。而有压力状态的电磁阀,则是线圈通电后吸出插在闸体上的一个销子,用流体自身的压力把闸体顶起来。这两种方式的不同之处是,自流状态的电磁阀,因为线圈要吸起整个闸体,所以体积较大而带压状态的电磁阀,只需要吸起销子,所以体积可以做的比较小。 
电磁阀分类
  追朔电磁阀的发展史,到目前为止,国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步童先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。
  直动式电磁阀:
  原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
  特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
  分布直动式电磁阀:
  原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
  特点: 在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。
  先导式电磁阀:
  原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
  特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
电磁阀的常见故障及排除:
本帖隐藏的内容一、电磁阀通电后不工作
1、检查电源接线是否不良→重新接线和接插件的连接 
2、检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围 
3、线圈是否脱焊→重新焊接 
4、线圈短路→更换线圈 
5、工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电磁阀 
6、流体温度过高→更换相称的电磁阀
7、有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器 
8、液体粘度太大,频率太高和寿命已到→更换产品
二、电磁阀不能关闭
1、主阀芯或铁动芯的密封件已损坏→更换密封件
2、流体温度、粘度是否过高→更换对口的电磁阀
3、有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯→进行清洗
4、弹簧寿命已到或变形→更换
5、节流孔平衡孔堵塞→及时清洗 
6、工作频率太高或寿命已到→改选产品或更新产品
三、其它情况 
1、内泄漏→检查密封件是否损坏,弹簧是否装配不良 
2、外泄漏→连接处松动或密封件已坏→紧螺丝或更换密封件 
3、通电时有噪声→头子上坚固件松动,拧紧。
4、电压波动不在允许范围内,调整好电压。铁芯吸合面杂质或不平,及时清洗或更换。
电磁阀选型要领
电磁阀选型首先应该依次遵循安全性,可靠性,适用性,经济性四大原则,其次是根据几个方面的现场工况:压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择)。